表2.8-1 拟建项目废气处理装置一览表. h1 H% [/ N+ W( K& j
车间 污染源 设计风量 处理装置 活性炭装填量 排气筒
% a3 n' ~- G. ~! y, N9 w生产车间 不含氯工艺废气 20000m³/h 碱洗+RTO装置+碱洗 / P1
3 r( m& ~7 z3 }+ ?* T6 X 含氯工艺废气 5000 m³/h -15℃冷凝+活性炭吸附脱附(三吸一脱)) 1.25t/个 P2
0 Q/ c" v+ v! ^" }- a. F7 Y 生产车间一空间换气 40000m³/h 碱洗+活性炭吸附 2.0t P3
' e( c4 }4 H. P 生产车间二空间换气 30000m³/h 碱洗+活性炭吸附 2.0t P4
: [( [. V. c: ?" `- H8 Q2 E6 E 生产车间一喷雾干燥粉尘 9000 m³/h 袋式除尘+水喷淋+除雾器+活性炭吸附 1.6t P5
) B4 d, w6 R5 p4 u8 P* F9 R 生产车间二喷雾干燥粉尘 9000 m³/h 袋式除尘+水喷淋 / P6/ w7 s4 i3 a# ^0 ]7 `
罐区 不含氯溶剂的储罐 1000 m³/h 碱洗+水洗+RTO装置+碱洗 / P1, a/ a n$ B8 x, w5 x
二氯甲烷储罐 5000 碱液喷淋+活性炭吸附脱附(三吸一脱) / P2
% |! i4 o" V2 I4 E4 Q. ]/ o" b危废间 储存桶、罐 1000 m³/h 水洗喷淋+UV光解+活性炭吸附 0.4t P78 C- X' a- b3 _, p/ i3 g+ w5 K
污水处理站 调节池、混凝沉淀池、厌氧池、污泥池等 5000m³/h
& i, ]* ~7 n4 p2 l 厌氧罐 -- 火炬燃烧后排放 / /
: d" b7 W+ R( i! Q* y8 A甲类仓库 液体有机物料 5000 碱液喷淋+活性炭吸附 1.0t P8
4 M0 ?* n2 V2 g7 T4 N. q. i科研楼 检验室 8000m³/h 碱液喷淋+活性炭吸附 0.8t P93 q X6 S8 `# z0 o% a1 \6 k& I
生产车间 干燥锥、粉碎包装粉尘等 / 设备自带袋式除尘后排入空调洁净系统 / /5 Z9 i2 } x" m% h l: L
本项目有组织废气处理流程图见图2.8-1。( @1 G* p7 V3 e; P" ?
3、处理措施
6 R+ _4 K* ~/ I, Q+ q, q6 [( V(1)工艺废气和溶媒回收废气:不含氯废气不凝气和不含氯的罐区废气经RTO尾气处理系统(碱洗塔+除雾器+RTO+冷却器+碱洗塔)处理后经29m排气筒(P1)排放;排气筒参数:高29m、内径0.8m,风量为1.5万m3/h。2 m% l B6 H& R8 ?7 p k
(2)含氯工艺废气和二氯甲烷储罐废气单独收集经-15℃冷凝+活性炭吸脱附(三吸一脱)处理后经29m排气筒(P2)排放。活性炭吸附罐单罐装填量为1.25t,碘值≥1050。排气筒参数:高29m、内径0.6m,风量为1.0万m3/h。! V1 U/ S) m. ~9 N4 L$ U$ ~3 X
(3)车间低浓度有机废气经碱液喷淋+活性炭吸附处理后分别经29m排气筒(P3~P4)排放;车间一排气筒P3参数:高29m、内径0.9m,风量为4万m3/h;车间二排气筒P4参数:高29m、内径0.8m,风量为3万m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为2t,碘值≥1050。
4 H. G! ^, J% R% Y3 A. V& p(3)1#喷雾干燥塔废气经袋式除尘+水膜除尘+除雾器+活性炭处理后经29m排气筒P5排放。排气筒P5参数:高29m、内径0.5m,风量为9000m3/h。
0 Q( x% }; r$ o0 i9 U8 V; ?% s2#喷雾干燥塔废气经袋式除尘+水膜除尘处理后经29m排气筒P6排放。排气筒P6参数:高29m、内径0.5m,风量为9000m3/h。
. Y8 s5 U( w) H, M, U(4)污水处理站废气和危废库废气经水洗喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P7)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为8000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为0.8t,碘值≥1050。8 K% y/ K1 |: s: f# C
(5)甲类仓库经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P8)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为5000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为1t,碘值≥1050。
1 c) j) d' p1 E. L; F+ @, m5 G/ @(6)质检楼废气经碱液喷淋+活性炭吸附处理后经29m排气筒(P9)排放;排气筒参数:高29m、内径0.4m,风量为8000m3/h。活性炭吸附罐单罐装填量为1t,碘值≥1050。: h; U- O( d+ |. l0 I
|
|